使用西门子300PLC高速计数器中频率计数功能调用SFB48时没有数据输出
这个事西门子313C-2DP高速计数中频率计数的硬件设置
这个是调用SFB48模块
这张图是程序运行,电机带动编码器旋转,但是没有数据输出
旋转编码器我只接了A相,接到了PLC I0.0
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-09-11
输入信号选择:脉冲/方向,输出测量值选择:直接
本回答被网友采纳
第2个回答 2016-09-18
只接A 相当化要在“输入”-“信号计算”中选择”脉冲/方向“
第3个回答 2016-02-26
你可使用SFB47来做,先进行硬件组态再调用,很简单。
第4个回答 2015-05-24
选择了“旋转编码器单元组”就应该AB相都接吧……
相似回答
西门子300
常用
功能
块有哪些
答:
一、时间中断 SFC28 设置日期时间中断,SFC30 激活对应的日期时间中断 二、延时中断组织块 SFC32 延时时间在SFC参数设定,SFC33 取消中断的执行 三、
高速计数
/
高速输出
SFB47(连续计数)/SFB49(脉宽调制)/
SFB48
(
频率计数
)四、批量复位、批量置位、批量初始化 FC82(复位)、FC83(置位)、...
简述最大组态下8088cpu的系统组成
答:
西门子
S7
300PLC
313C-2DPTechnicalSpecifications6ES7313-6CG04-0AB0一般信息硬件产品型号01固件型号V3.3工程组态•编程软件包STEP7V5.5+SP1或更高版本,或STEP7V5.3+SP2或更高版本(带HSP203)电源电压24VDC√输入电流电流消耗(额定值)800mA电流消耗(空载),典型值110mA冲击电流,典型值5AI2t0.7A2•s功耗功耗,典型值...
时应如何避免出现"通讯故障"消息 详细�0�3
答:
即: 只要SEND 作业(
SFB
63)没有完全终止(DONE 或ERROR),就不能调用FETCH 作业(SFB 64)(甚至在REQ=0 的时候)。只要FETCH 作业(SFB 64)没有完全终止(DONE 或ERROR),就不能调用SEND 作业(SFB 63)(甚至在REQ=0 的时候)。在处理一个主动作业(SEND 作业、SFB 63 或FETCH 作业、SFB 64)时,同时可以处理一...
西门子
S7
300 PLC
CPU型号313C-2DP中各个标识符的意义,313C-2DP CPU...
答:
300 代表系列
西门子300
系列 中型
PLC
2DP 代表2个DP口,CPU那就不用说了,明白