使用西门子300PLC高速计数器中频率计数功能调用SFB48时没有数据输出

这个事西门子313C-2DP高速计数中频率计数的硬件设置

这个是调用SFB48模块

这张图是程序运行,电机带动编码器旋转,但是没有数据输出
旋转编码器我只接了A相,接到了PLC I0.0

第1个回答  2015-09-11
输入信号选择:脉冲/方向,输出测量值选择:直接本回答被网友采纳
第2个回答  2016-09-18
只接A 相当化要在“输入”-“信号计算”中选择”脉冲/方向“
第3个回答  2016-02-26
你可使用SFB47来做,先进行硬件组态再调用,很简单。
第4个回答  2015-05-24
选择了“旋转编码器单元组”就应该AB相都接吧……