电压互感器二次侧的电流是大还是小啊? 我觉得根据N1/N2=I2/I1,二次侧的电流应该很大呀? 那又为什么说压变的二次侧接近于空载呢?
电流互感器呢?是不是接近于满载?
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
电压互感器在使用时一次侧与被测电路并联,二次侧与电压表并联,由于电压表的内阻很大,所以电压互感器的正常工作状态接近于变压器的开路状态(相当于空载),二次侧的电流不会很大,你提到了N1/N2=I2/I1,对于电压互感器而言,它的一次侧电流也很小,在计算要求不高时都可以忽略不计。
电流互感器的一次侧与被测电路串联,二次侧与电流串联,由于电流表的内阻一般都很小,电流互感器在正常工作时,二次侧接近于变压器的短路状态(短路状态不是满载)。本回答被提问者采纳
相似回答
电压互感器二次侧电流
是怎么计算出来的
答:
首先,C和R1的
电压
可以计算出来,|U1|=|(10-j17.32)*5| =100V, I1超前U1 60度,为了保证U和I同相,I必须与U1同相,因为UL=50,所以I2滞后U1 30度,且容性
电流
与感流电流分量相等,I1*sin60=I
2
*sin30,所以I2=8.66 A,I=I1*cos60+I2*cos30=10 A,U=U1+I*R=100+10*R=...
电流
互感器,
电压互感器
在运行时
二次
需要注意
的问题
及原因
答:
严禁开路,
电流
变比是否正确,还有极性
电压互感器
运行时为什么不允许
二次侧
短路?
电流
互感器运行时为什么不允许...
答:
【答案】:电压互感器二次侧如果短路
,由于一次电压为线路电压不变,将造成一、二次电流急剧增加,引起绕组发热甚至烧坏绝缘,导致一次侧的高压串人二次侧低压回路,危及人身及设备安全。电流互感器正常运行时,一次侧串入被测量回路,二次侧所接测量仪表电流线圈内阻抗很小,相当于短路运行,二次电流很大...
为什么
电压互感器二次侧
不允许短路
电流
互感器二次侧不允许开路呢
答:
第一个问题:一般
电压互感器
主要用来测量测量高电压,即把不便于测量的高电压通过“变压器”原理变成低电压,然后串接大电阻即可安全方便测量电压的值,比如要测量110KV、500KV或1000KV这样的特高压电压,不降压进行测量会出现很大
的电流