博物馆消防设计方案

如题所述

第1个回答  2022-11-04

  博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的场所,并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类,为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的地点,由于展示都是具有文化性质的物品,有的甚至是珍品、孤品,其价值是无法衡量的,因此消防安全是不容忽视的一个话题。下面就是我为大家整理的相关资料,供大家参考。

  一:

  1、博物馆存在的火灾风险与挑战

  博物馆中有很多建筑是古建筑,首先古建筑多为木质材料搭建,这些木质构件使用年代久远,非常干燥、极易燃烧;在其周围墙壁之上,以木柱、木梁、斗拱等支撑的巨大屋顶,严实紧密,烟热不易消散;发生火灾时,古旧建筑博物馆内的木制家俱,油漆彩绘、屏风、垂帘等都会成为很好的燃料;此外,电线陈旧、绝缘下降、电气装置安装使用不当或燃烧的灯烛等也都是引发火灾的危险因素;博物馆为大众参观欣赏的场所,整个设施布置需要美观大方;由于展品珍贵,需极早报警警示;这些都为消防安全带来了挑战。

  2、传统火灾探测器存在的局限

  传统的点式探测器通常不能对此类建筑提供令人放心的保护。首先传统烟感、温感等由于灵敏度的问题,根本无法达到极早报警的需求,等烟感、温感报警,恐怕博物馆已经置身于火海中,即使扑救下来,那损失也是无法计量和挽回的。

  再者,建筑物复杂的结构会使烟雾在天花板处形成气团,使之无法达到探测器所在的位置,这些古老且通风的建筑在有风的天气里,风使气流加剧,大大地稀释了烟雾,使火势在传统点式探测器进入报警状态之前就已经迅速发展、蔓延了。

  传统烟感、温感本身的布置要求有局限,而且有碍美观,这一点也很难达到博物馆的要求。

  3、吸气式感烟火灾探测报警系统的优势

  吸气式感烟火灾探测器的极早期报警功能意味着它能够探测初级阴燃火灾,而且吸气式感烟探测系统的设计非常灵活,可以将吸气式感烟探测系统作为预作用灭火系统包括气体灭火和水喷淋系统的自动激发装置。

  吸气式感烟火灾探测器非常适用于这样的建筑,其极高的灵敏度以及持续不断地对被保护区进行空气取样的功能,都意味着它能够发现潜在的火灾隐患,尽可能早地发出警报。

  4、吸气式感烟火灾探测器的安装

  吸气式感烟火灾探测器的安装要满足此类建筑防火的需要,起探测点要位于烟雾在天花板形成气团的区域,或者在天花板很高的情况下,探测点要放置在建筑物内天花板的下方的位置。吸气式感烟火灾探测器的灵敏度是传统点式探测器的几百倍至上千倍,即便是烟雾被穿过建筑物的气流或空调的气流吹散了、稀释了,吸气式感烟火灾探测器仍然能够探测到它的存在,并发出警报。

  取样管可以安装在视线之外的天花横梁上

  取样毛细管可以描绘成背景颜色

  传统的烟雾探测器需要在复杂的雕梁画栋、油漆彩绘上钻洞打眼,严重影响了建筑物的外观。而吸气式感烟火灾探测器能够在建筑物的构造内部进行隐蔽式的安装,人们几乎无法看到它的存在,取样管网可被安装在天花板横梁的上方,毛细取样管不显眼地附着在它的下面,将采集的空气样品送入取样管,然后进入探测器,毛细管可以遍布整个建筑物的环境内,它的安装能够对高火险度的部分提供保护,例如在大殿的上方,吸气式感烟火灾探测器及与之相关联的电气装置可以隐藏在控制室或橱柜里面,保证了建筑物的美观大方。

  二:

  依据湖北省黄冈市财政局下达的鄂黄财采计〔2010〕17号计划函要求,湖北保都招标代理有限公司受黄冈市文化局的委托,对黄冈市博物馆消防施工设计方案专案和相关服务组织公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。

  一、采购专案名称:黄冈市博物馆消防施工设计方案专案采购

  二、采购专案编号:HGCG2010A03

  三、采 购 方 式:公开招标

  四、工程建筑面积:约11000平方米

  五、供应商资格要求

  1.具有独立承担民事责任的能力;

  2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

  3.具有履行合同所必需的装置和专业技术能力;

  4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

  5.参加本次 *** 采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

  6.具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质;

  7.投标人须具备有效的施工安全生产许可证;

  8.具有完成本专案所必须的装置和专业技术能力;

  9.专案经理具有相关专业贰级及以上资质和专案经理安全生产考核合格证书;

  10.投标人的工商营业执照、税务登记证、组织机构程式码证以及其他相关证件齐备、合格有效;

  11.投标人须具有气体灭火消防系统施工工程业绩。

  六.报名时间:2010年2月26日起至2010年3月4日工作时间每天上午8:00时~11:30时,下午2:30时~5:30时,招标档案每套售价500元人民币,售后不退。投标人购买招标档案时【必须携带本人身份证、企业法人营业执照副本影印件、企业资质证书影印件、法定代表人授权委托书原件影印件加盖公章】。

  七、报名地点:湖北保都招标代理有限公司

  八、投标档案递交截止时间:2010年3月18日上午8:50时

  九、投标档案递交地点:湖北保都招标代理有限公司

  十、开标时间:2010年3月18日上午9:00时

  十一、开标地点:湖北保都招标代理有限公司

  十二、采购单位联络人:舒先生 电话:0713-8392282

  十三、 *** 采购代理机构:湖北保都招标代理有限公司

  三:

  一、设计依据

  1 《建筑设计防火规范》GB50016-20062006年版

  2 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

  3 《自动喷水系统设计规范》GB50084-2001

  4 《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-98

  5 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-931999年版

  6 《博物馆建筑设计规范》 JGJ 66-91

  7 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

  二、工程概述

  1. 本工程地处广州番禺区大学城内,南面滨湖,东北面是华南理工大学南校区学生宿舍区,北面是某学校体育馆体用地,西南面是自行车极限运动馆 用地。

  2. 本专案为城市艺术博物馆设计,按照任务书给定的功能具体分割槽为:a.陈列区4600㎡:临时展厅,专题展厅,报告厅、接待室;b.藏品区:1100㎡:暂存库房、藏品库房、缓冲区、保管装置及储藏室、管理室;c.技术与办公区1100㎡:藏品技术处理、研究阅览、行政办公、消防控制室;d.装置及停车库1600㎡:地下或者半地下停车库、消防水池、空调机房、变配电室;e.休闲区1200㎡:销售区或画廊、酒吧含加工间、咖啡厅含加工间、售票区;

  3. 建筑层数为地上4层,半地下1层。

  4. 建成建筑的经济技术指标如下:用地面积:10050㎡;建筑面积:10356㎡;建筑密度:29.1%;容积率:0.65,其中建筑高度≤24 m室外地面到屋面面层的高度。属一类低层民用建筑,耐火等级为一级。

  5. 工程所在地的市政给水管网压力能满足室外消防用水要求待根据有关市政资料确认。

  6. 本工程所承担的设计范围包括:总平面设计、建筑设计、各种灭火措施、防排烟系统、火灾自动报警、火灾自动灭火系统、消防联动控制。

  三、总平面布置

  在进行总平面设计时,根据城市规划及博物馆设计规范,合理确定建筑主体的位置和消防车道,以及建筑与周边建筑的协调关系等。

  1. 与周边建筑以及红线之间的间距:距离西北侧道路红线约50m形成主入 口广场,距离北侧道路红线约15m,距离东北侧道路红线约18m,距离东南侧道路红线约55m形成滨湖开放绿地与室外展场,距离西南侧道路红线约25。.

  2. 本设计体型较为完整,故考虑利用与用地相接的北侧的城市道路以及南侧的滨湖道路作为环绕建筑主体的消防车道;建筑总长度为165m,不足220m,故不设定穿过建筑主体的消防车道。

  3. 建筑与外部通过6个出进行连线,其中有4个作为观众包括贵宾和专业观众出参观的出,1个作为建筑地下车库的出以及1个作为后勤使用的出。

  四、建筑平面布局

  1. 建筑主体结构形式为全现浇钢筋混凝土框架结构,区域性为大跨度钢结构。耐火等级为一级,区域性钢结构耐火等级为二级。设计使用年限50年。所有间隔、防火墙、防火门窗、管井分隔等建筑构件均按规范要求设计,其燃烧效能及耐火极限均按《建筑设计防火规范》表5.1.1的要求执行。

  2. 消防控制室设在首层后勤出处,并使用耐火极限不低于2.00h且不开门窗洞口的隔墙与不低于1.5h的楼板与其他的用房隔开,并用后勤出作为直通室外的安全出口。

  3. 设在半地下层的汽车停车库,其设计符合现行国家标准《汽车库设计防火规范》的规定。车库停车35辆,为四类汽车库,耐火等级为一级。

  4. 防火分割槽方面本工程防火分割槽面积严格按《建筑设计防火规范》和《人民防空工程设计防火规范》要求执行。本建筑各部分都设有自动灭火系统,地下装置用房最大防火分割槽按建筑面积1000平方米设计,地上部分最大防火分割槽按建筑面积5000平方米设计。

  1半地下层的面积为3000㎡,此层主要为报告厅、藏品库房、装置用房及停车库,分为5个防火分割槽,其中报告厅划分为一个防火分割槽,面积为300,藏品库房划分为一个防火分割槽,面积为800㎡;装置用房划分为一个防火分割槽,面积为1050㎡;车库的面积为面积为650㎡,小于规范的防火分割槽面积要求。每个防火分割槽设有1个直通室外的安全出口,且在防火墙上设1个通向相邻分割槽的防火门作为第二个安全出口。

  2首层面积为4200㎡,主用分为展厅和办公研究用房,分为东西两个独立的防火分割槽:东区为办公研究用房,面积为1700㎡,西区为展览用房,面积为2500㎡。每个防火分割槽具有两个以上的安全疏散出口或者疏散梯。

  3二层面积约为2100㎡,主要用作展厅和休闲功能,设定两个防火分割槽,有两个以上的安全疏散口或者疏散楼梯。

  4三层和四层的面积分别约为1500㎡和700㎡,分别设定一个防火分割槽,每个防火分割槽具有两个以上的安全疏散出口或者疏散梯。

  5门厅处有一个通高的上下层联络交通楼梯空间,经过计算,从第三层开始及往上各层在楼梯四周设定防火卷帘,划分为一个防火分割槽。

  5. 防烟分割槽依照《建筑设计防火规范》GB50016-2006规范第9.4.2的有关规定进行设计。

  1建筑内防烟分割槽采用挡烟垂壁、房间隔墙和从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分割槽不跨越防火分割槽。

  2防烟分割槽建筑面积划分:展厅部分防烟分割槽建筑面积控制在1000 m2左右,展厅内挡烟垂壁与消防联动。其它部分,建筑区域防烟分割槽建筑面积控制在500m2左右,防烟分割槽不跨越防火分割槽。

  五、安全疏散

  1. 每个陈列室都有相应的两个安全疏散出口,均设定双扇平开门,为乙级防火门,净宽1.5 m,向疏散方向开启,门洞上方设有疏散指示标志。

  2. 本建筑地上部分的疏散楼梯均靠外墙布置,并直接天然采光和自然通风自,疏散楼梯均设计为封闭楼梯间,无自然通风的疏散楼梯均设计为防烟楼梯间,前室面积均大于6m2,且设有正压送风系统。前室及楼梯间设有乙级防火门。

  3. 由于整栋建筑均设有自动灭火系统,展厅内最大疏散距离按30*1.25=37.5米计算,走廊内最大疏散距离按40*1.25=50米计算。平面内各部分疏散距离均满足此要求。

  4. 各个疏散楼梯梯段宽度均大于1.20m,踏步宽度均为0.3m,踏步高度均为0.15m,楼梯平台宽度均大于梯段宽度;楼梯设定坚固、连续的扶手,高度为0.9m。

  5. 室外疏散及集散广场未兼作停车场。

相似回答