膨胀水箱估算

如题所述

第1个回答  2020-10-23
膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式
开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式
从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。
闭式膨胀水箱容积计算:
=
—膨胀水箱容积;
—系统水容积,(参见下图1)
—低温时水的比容, /Kg;
—高温时水的比容, /Kg
α—线性膨胀系数;钢为11.7×铜为17.1×
l T—水系统中最大温差:℃(一般为5)
—低温时水压力,Kpa
—高温时水压力,Kpa
;的确定:
=箱体静压头+系统顶部的最小压力值
=运行时最高压力
开式膨胀水箱容积计算方法:
=α△t
---膨胀水箱有效容积,
α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃
△t---系统内最大水温变化值,℃
---系统内的水容量, ,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一)
图一: 水系统中总容量(L/ 空调面积)
系统形式
全空气系统
空气-水系统
供冷时
0.40~0.55
0.70~1.30
供热时
1.25~2.00
1.20~1.90
小心单位变换!应把L换成
冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)
水箱容积计算: Vp=a△tVs m3
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃
△t—最大的水温变化值 ℃
Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量
水系统中总容水量(L/m2建筑面积)
系统型式
全空气系统
空气-水空调系统
供冷时
0.40~0.55
0.70~1.30
供暖时
1.25~2.00
1.20~1.90
供暖系统: 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc