架空线路

架空线路的设计有什么目的和意义

第1个回答  2014-12-06
中华人民共和国电力行业标准
DL/T 601—1996
架空绝缘配电线路设计技术规程
Design technique requlations
for overhead distribution lines with insulated conductors

中华人民共和国电力工业部1996-06-06批准
1996-10-01实施

1 范围
本规程规定了架空绝缘配电线路、变压器台、开关设备和接户线设计的技术规则。
本规程适用于新建和改建的额定电压为6~10kV(中压)和额定电压为1kV及以下(低压)架空绝缘配电线路工程设计。

2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
GB1000—88 高压线路针式瓷绝缘子
GB1001—86 盘形悬式瓷绝缘子 技术条件
GB12527—90 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB14049—92 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
DL/T464.1~5—92 额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件
SDJ3—87 架空送电线路设计技术规程
SDJ206—87 架空配电线路设计技术规程

3 总则
3.1 架空绝缘配电线路的设计应与城市的总体规划相协调。
如无地区配网规划,导体截面宜按20a用电负荷发展规划确定。
3.2 下列地区在无条件采用电缆线路供电时应采用架空绝缘配电线路:
a)架空线与建筑物的距离不能满足SDJ206要求的地区;
b)高层建筑群地区;
c)人口密集,繁华街道区;
d)绿化地区及林带;
e)污秽严重地区。
3.3 低压配电系统宜采用架空绝缘配电线路。

4 气象条件
4.1 架空绝缘配电线路设计所采用的气象条件,应根据当地的气象资料(采用10a一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如当地的气象资料与附录A典型气象区接近,宜采用典型气象区所列的数值。
4.2 架空绝缘配电线路的最大设计风速值,应采用离地面10m高处、10a一遇10min平均最大值。如无可靠资料,在空旷平坦地区不应小于25m/s。在山区宜采用附近平坦地区风速的1.1倍,且不应小于25m/s。
相似回答