瓦斯发电站应安装哪些消防设施

瓦斯发电站应安装哪些消防设施

第1个回答  2016-03-18
8.1.1 抽采容易自燃或自燃煤层采空区的瓦斯,应采取检测一氧化碳浓度和气体温度变化的措施。
8.1.2 瓦斯抽采泵站应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定,并应设置防雷电设施,通往井下的抽采管路应采取防雷电和隔离措施。
8.1.4 利用瓦斯时,抽采泵出气侧管路系统必须装设防回火、防回气、防爆炸的安全装置。
8.1.5 泵站放空管的高度应超过泵房房顶3m。
8.1.6 抽采管路应采取防腐蚀、防漏气、防砸坏、防带电等措施。
8.1.7 瓦斯管线与地面或地下建(构)筑物或其他管线的安全距离应大于表8.1.7的规定。
7.1.1 地面固定瓦斯抽采泵站的设置,应符合下列规定:
1 泵站应设置在不受洪涝威胁且工程地质条件可靠地带,并应避开滑坡、溶洞、断层、破碎带、塌陷区及高压线等。
2 泵站宜设置在回风井工业场地内,抽采泵站距井口和主要建筑物及居住区不得小于50m。
3 泵站宜设置在靠近公路和有水源的地点。
4 泵站宜留有扩建的余地。
7.1.2 泵站建筑应符合下列规定:
1 泵站建筑用地应符合国家现行《煤炭工业工程项目建设用地指标》的有关规定。
2 泵站建筑必须采用不燃性材料,耐火等级应为一级或二级。
3 泵站周围必须设置栅栏或围墙。
7.1.3 泵站应设置防雷电、防火灾、防洪涝、防冻等附+属设施。
7.1.4 泵站的供电、电气和通讯应符合下列规定:
1 抽采泵站应由两个电源供电,并应有双回供电线路。
2 泵房内电气设备、照明、其它电气和检测仪表均应采用矿用防爆型。
3 泵房与不防爆设备和设施之间应采取隔离措施。
4 泵站应设置直通矿井调度室和矿井变配电所的电话。
7.1.5 泵站给排水及采暖与通风应符合下列规定:
1 泵站应有供水系统,泵房设备冷却水宜采用开路循环,站内应设置消防水池,且应与循环水池分建。
2 对硬度较大的冷却水应进行软化处理。
3 污水应设置地沟排放。
4 泵站采暖与通风应符合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215的有关规定。
7.1.6 泵站消防及环保应符合下列规定:
1 泵站应有消防设施和器材,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
2 地面泵房和泵房周围20m范围内,严禁堆积易燃物和有明火。
3 废水、噪声和对空排放瓦斯不得超过工业卫生规定指标,超过时,应采取治理措施。
4 泵站场地应绿化。本回答被网友采纳
相似回答