CJX2 4011交流接触器

用一个万能转换开关,控制启动和停止,原来正常,现在把转换开关开到启动,CJX2 4011交流接触器吸上去了,但是没有电压,量了一下,万能转换开关启动和停止时,4个桩头都是220V,请问哪个坏了?是万能转换开关还是CJX2 4011交流接触器?

第1个回答  2009-12-23
你用什么东西测量出四个桩头都是二百二呢?如果是几块钱一支的数字电笔,那可能就是电笔是垃圾,出错了。我觉得最方便简单的办法是:直接把电给接触器的工作线圈,接触器能吸合那就是转换开关坏了,不能动就是接触器坏了
第2个回答  2009-12-28
你的那个220是不是指你用电笔测出的火线哟如果是这样那就是零线断路了,火线经过用电器又来到了接触器的另外两个端子,所以你才测到四个都是火线。

另,我回答你的问题不是为了赚分,