水-铜管-风换热时,风速变化与传热系数的关系

最近碰到了个问题,就是公司用的空冷器(内置铜管,铜管内走冷水,水风换热),在设计时水的进水温度为7℃,出水温度为17℃,水流量为26m³/h。进风流温度为32℃,相对湿度95%,在风量为400m³/min时,计算出风温度为23.68℃,湿度为97.5%。我想问的问题是,
1、如果风量改变了,比如变成800m³/min了,设备散热量如何改变?
2、因为换热量应该是传热系数*平均温差*换热面积,换热面积没有改变,是不是传热系数改变了,传热系数的改变与外围风速变化有何关系?
3、若进风温度降低至30℃,湿度为90%时,又是怎么改变?设备的散热量怎么计算?

第1个回答  2014-01-20
1、哪个散热量?你指散热损失还是空气热量散失量?设备在设计时一般都是取散热损失为1%,当然你风量大了貌似会变大一点。
2、外围空气与铜管间是对流换热,这个换热系数大致与风速的平方成正比
3、进风温度降意味着平均温差减小,换热量会减小,同时因与外界空气换热温差减小,设备散热损失稍微减小