电工plc爱好者进来研究下这个接线图啊?,教教我接啊,

如题所述

第1个回答  2015-01-30
这个好接啊,图上标的很明白,关键是输出,与电磁和接触器线圈并联的续流二极管不要接反了就行。
第2个回答  2015-01-29
com公共端接一根线。其他认识器件名称。追问

我认为是负极接右边三个com,正极接左边三个com

追答

不是。你看二极管的正负端。左正吧。没有书我忘了。这个+是接电源正及。—相反。

主要看输入端和输出端

追问

二极管有一横的是负极,。我是说24v电源GND接右边三个com,正极接左边一个com

追答

恩。24伏接左边一个com和正级。

第3个回答  2015-01-29
只要不短路错了再来,不然如何学会,有图都接不好?拿万用表测正负极不短路追问

不知道电感接近开关是不是接入启动按钮哪里呢?

追答

应该还有一份图吧,接近开关我不知道是要控制什么器件,没图不知道接哪。

第4个回答  2015-01-29
啥意思?
第5个回答  2015-01-29
这个图很清楚啊?你有什么问题?追问

最后右下角那个常开按钮和冲床启动KA,我是不是要把plc接线并入冲床启动KA里面去啊?

追答

不是的,是右下角的常开接到冲床的启动按钮上,并上去,这个常开就是图纸上那个继电器的。
那个方框表示继电器的线圈,常开是它的触点

追问

谢谢啊,那么左边是不是全部接入常开按钮,那么右边输出是不是全部接入中间继电器啊?

追答

左边只有第一和第二是常开按钮,其他事感应器的常开触点,不是按钮,我觉得你领导有问题啊,怎么能让你干这活

追问

谢谢啊,打工难啊,平时是我 设计电拖电路的,这个领导也不懂。我认为一号原点是感应器,最后一个急停是常开按钮,对吗,

本回答被提问者和网友采纳
相似回答