变压器距离用电设备500米,用电量30千瓦,变压器也30千瓦,这段导线要用直径多少的?

变压器距离用电设备500米,用电量30千瓦,变压器也30千瓦,这段导线要用直径多少的? 我不是很清楚。
谢谢你,很详细,可是我看不懂,我这个是帮人问的,确定数字,谢谢。

第1个回答  2010-07-11
三相负载30KW,电流:I=P/1.732/U/COSφ=30/1.732/0.38/0.78≈58(A),距离:L=500米,若末端线与线允许电压降为30V时,每根线压降:U=15V,铜芯电线的电阻率:ρ=0.0172
求每根线电阻:
R=U/I=15/58≈0.26(Ω)
线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×500/0.26≈33(平方)本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-13
有个公式可用于估算。
假设负荷需要系数K=1,三相负荷为主,电流I可按60A估算,线路距离L=500(m),压降ΔU<7%。
铜芯截面积 Scu=L×I÷352=500×60÷352=85mm2,
可选95mm2的导线。
例如BV 95 明敷。
(公式引自《输配电速查速算手册》,P.129)
第3个回答  2010-07-13
25平方火线三根,16平方零线一根,(铜线,如用铝线加倍)