44问答网
所有问题
老电工快算估算电线电缆的口诀,十下五,百上二,啥意思
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-30
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
...
电工
师傅。有两种
口诀,
不会用。一个
十下五,百上二
。一个是2.5以下乘...
答:
这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。"
十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍
,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;“百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;"二点五下乘以九,往上减一顺号走"...
用电设备的都是怎样选择电览的规格的?
答:
十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半
,这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍。一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算...
十下五,百上二,
二五三五四三界,七零九五两倍半,首先说明一点,这个
口诀
...
答:
首先说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。"
十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍
,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;“百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;“二五、三五,4、3界...
电工口诀十下五,百上二
…是
什么意思
答:
粗略计算导线的许用电流
,意思
是当导线界面小于10平方毫米时,每平方毫米许用电流为5安.(十平方毫米以下 线径乘五得电流数);当路导线截面积大于100平方毫米时,每平方毫米许用电流为2安(一百平方毫米以上 线径乘二得电流数)
大家正在搜
上上电缆电线电缆
电线电缆与电工工程技术是什么保险
昆电工电线电缆怎么样
人民电工电线电缆有限公司
远东电缆电线电缆
熊猫电线电线电缆
重庆电线电缆电工招聘
民兴电缆电线电缆
东莞电线电缆有限公司招电工吗