44问答网
所有问题
变压器室大门向低压配电室方向开门可以不
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-05-04
这个门呀,不是单纯一道安全门,而是符合消防安全相关等级,并且符合安全疏散要求的。即使不考虑消防层面,单纯的变压器室内维修、操作人员的安全考虑,在发生安全事故时,室内浓烟滚滚,门向外开,能更大限度的确保室内人员们可以安全、及时、迅速推门而出。
相似回答
电气
配电室
对门的要求?
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
配电室
的
门
必须向什么开以便发生事故时疏散
答:
配电室的门必须向外开以便发生事故时疏散
。向外开的原因:一是为了方便逃生,有危险时,人的本能反应是推门向外跑,开门的方向都是从电压高的向电压低的方向开,或双向开,如果是向里面开,可能开门的过程中,危险就已经发生了。另外,电气配电室的门应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有...
配电室
和
变压器室
相邻
可以
吗?
答:
应该说
变压器室
是
配电室
的一个部分;许多变压器室是和高
低压
开关柜室相邻布置的,但如果选用的是油浸式变压器,应该考虑变压器“出事”后的油流向问题,一般建议变压器单独
开门
,但为了巡视方便,也有人在变压器室和高低压开关柜室之间开小门的,但要注意门应该是双向开启的,开门的位置也要远离带电设备,...
在变
配电
所设计中关于
门
的开启
方向
,下面哪一条的规定是正确的?( )_百...
答:
【答案】:B 参见《20kV及以下变电所设计规范》
6.2.2变压器室、配电室、电容器室的门应向外开开启
,相邻配电室之间有门时,应采用不燃材料制作的双向弹簧门。
大家正在搜
变压器高低压侧电流计算
变压器室大门
低压变压器
10kv高压电流换算成低压电流
大门外有变压器好吗
大门左边有变压器怎么化解
变压器室门的要求
院墙大门口有变压器
高压变压器
相关问题
电气配电室对门的要求?
配电房的门规范规定一定不可以用木门吗
请教低压配电室门的尺寸规定
配电室的门必须向外开
两个相邻配电房的房门能否长期开启状态
变压器室和变压器室之间可以有门吗
一般配电房门窗要求有哪些
10KV配电房里的窗户和门 有规范要求吗?里面有三台变压器,...