100千瓦电机要多大线?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-12-15
额定功率:Pe=100kW
功率因数:COS&=0.75
开关系数:Kx=1

据cosφ=0.75 得 tgφ=0.88
有功功率计算: Pjs=Pe×kx=100kW×1=100kW
无功功率计算: Qjs=Pjs×tgφ=100kW×0.88=88kVar

计算负荷:Sjs= √Pjs??+ Qjs??=√100??+88??=133.2kVA(此处为Pj??+ Qj??的和开平方)

计算电流:Ijs=133.2kVA×1000/380V/1.73=202.6A

选用70平方;穿钢管则需选用95平方。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-06-30
电压是380v的,电流就差不多200A,用50²的铜线就行!