两台十五千瓦的潜力泵离变压器六百米用多大平方米铝线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-02-26
至少得50的铝线。
30Kw负荷电流57A,考虑功率因数的话将近60A。50铝线带,末端压降在10%左右。
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-02-26
可选LGJ一70mm2裸铝线架空安装能满足要求。
第3个回答 2015-02-26
25平方毫米线!
相似回答
35
平方
三相
铝线
同时带两个
15千瓦
水泵有
六百米
距离可不可以?
答:
35
平方铝线600米
电阻是,0·4851欧。30千瓦,功率因数0·85,电流53安。53X0·4851=26。降压偏大,建议在大一些,否则启动可能比较困难
十五
仟
瓦的
电机需要
多大
的皮包
铝线
距离为
六百
五十米
答:
I=P/220/3/0.8/0.7=41A,电线为6-10mm2
六百米
35
平方的铝线
可以承受
多大
电流呢?
答:
六百米
的线路长度,在这里不是个电流承载能力问题,主要是电压降的问题。可以承载30安的电流,在三百八十伏的电压下,可以带动一
台15千瓦的
电动机满载运行。0.027/35=0.000771*600*30=13.878 计算可知,带动一
台十五千瓦的
电动机满载运行时,线路电压降是14伏。
距
变压器六百米
多少
平方的铝线
能有10
千瓦
?
答:
25平的铝芯线就能带动10
千瓦的
功率。
大家正在搜
逆变变压器
变压器变比
变压器绕线机
变压器线圈
变压器怎么接线
变压器接线
变压器的原理
什么是变压器
变压器
相关问题
132千瓦电机离变压器六百米,需要多少平方米铝线
离变压器六百米7.5千瓦两台电机用多粗的铝线
现有100开位变压器,负荷130户居民用电,打了一眼深井,距...
5.5三相电机一个距离变压器六百米用六平方铝线可以吗?
6平方铝线100米长,能带多少千瓦