例如外墙处圈梁均为8根14的,转角处怎么甩呢?8根全甩出1.5M后在加上搭接长度?
上下各四根啊,甩头是只甩最外侧的一根么?还是全部甩出去? 圈梁钢筋除了在大转角要甩出1.5m,其他地方有要求没?例如T字墙处让搭接么
追答上下各四根钢筋,那这肯定不是圈梁。不能在墙角处截断把钢筋“甩”出就算了!
你要说明清楚该梁的截面尺寸多大?到底是什么梁?不要盲目做!!!
至于其他的怎么做,等把这个主要的问题弄清楚再说吧!
370*400的圈梁- - 共8根14的,条形基础里面的啊
追答那这是地圈梁,不是悬空的结构。如果旁边的部分暂时不想做的话,是可以临时把地圈梁钢筋“甩”出来的。但我不建议你这样做,因为:
所谓圈梁,是为了加强房屋结构整体性的,使整个建筑物协同受力。现在你已经人为的把该建筑物截成了两块,这已经失去了所谓“整体性”的意义。
建议你不要把圈梁钢筋“甩”出,而在此处留做“沉降缝”。