氨区至锅炉脱硝塔的管路按一台炉一条输氨管道设计并满足单台炉BMCR工况下的用氨量,管道设计保温及伴热并采用无缝钢管;此处只对一种液氨来制备脱硝剂的方案系统做描述。
卸料压缩机:液氨由槽车运送到电厂氨区,压缩机抽取液氨贮罐顶部的气相氨,经压缩机压缩后,其出口气体氨打入槽车顶部将槽车底部液氨压入氨贮罐,完成液氨卸载过程。槽车与卸料接口应设计在氨区外部,卸料接口采用拐臂式。液氨卸完后,将软管内剩液排入氨稀释罐。氨贮罐设有压力、报警,液面指示、显示、报警,高高液位报警并连锁氨进口快速切断阀,快速切断阀可手控,也可遥控,以适应突变情况。卸料时间应不大于0.5小时。 选择的卸料压缩机应能满足各种条件下的要求。卸料压缩机抽取液氨贮罐中的氨气,经压缩后将槽车的液氨推挤入液氨贮罐中。乙方在选择压缩机排气量时,要考虑液氨贮罐内液氨的饱和蒸汽压,液氨卸车流量,液氨管道阻力及卸氨时气候温度等。卸料压缩机2台(1运1备,含电机、气液分离器、四通阀、排放阀等附件)。
CR脱硝装置公用部分为还原剂储存与卸载系统。还原剂来源为纯度是99.5%的液氨。液氨储存、制备、供应、排放系统包括储氨罐、液氨蒸发槽、氨气缓冲罐、氨气稀释罐、废水池、液氨供应泵、卸氨压缩机、废水泵等。此套系统提供氨气供脱硝反应使用。液氨的供应由液氨槽车运送,槽车与氨储存系统之间用机械臂连接,利用卸料压缩机将液氨由槽车输入液氨储罐内;液氨蒸发槽内蒸发为氨气,经氨气缓冲槽来控制供氨的压力恒定,氨气流量由炉前喷氨流量调节阀控制;氨气与稀释空气在混合器中混合均匀后,再通过氨喷射系统喷入烟道;氨气系统紧急排放的氨气则排入氨气稀释槽中,经水的吸收排入废水池,再经由废水泵送往电厂废水处理车间处理。
在氨的制备及其供应系统中,氨的供应量保证能满足锅炉不同负荷的要求,调节方便灵活,可靠;储氨罐与其他设备、厂房等有一定的安全防火防爆距离,并在适当位置设置室外防火栓;氨存储、供应系统相关管道、阀门、法兰、仪表、泵等设备选择时,保证满足抗腐蚀要求,采用防爆、防腐型户外电气装置。氨液泄漏处及氨罐区域装有氨气泄漏检测报警系统;系统的储氨罐、氨气蒸发槽、氨气缓冲槽及氨输送管道等都备有氮气吹扫系统,防止泄漏氨气和空气混合发生爆炸。氨存储和供应系统配有良好的控制系统。