下面是人防,上面是主楼,人防梁标注屋框梁,锚固怎么取值?能用框架梁取值吗?

如题所述

第1个回答  2020-10-31

下面是人防,上面是主楼,人防梁标注屋框梁,锚固怎么取值?

我认为是属人防的框架梁,锚固长度取值应按1.05Lab取值。

       为什么?因为人民防空地下室设计规范是2005年的版本,它式中的La依据是混凝土结构设计规范〖GB50010-2002〗(2002版本)中的La。

(2002版)

而我们用的〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范,而2015版本中的Lab等于(2002版本)中的La。所以我认为是属人防的框架梁,锚固长度取值应按1.05Lab取值。

(2015版)


GB 50038-2005人民防空地下室设计规范,纵向受拉钢筋锚定长度La公式计算:

GB 50038-2005人民防空地下室设计规范

参考资料:GB 50038-2005人民防空地下室设计规范、〖GB50010-2002〗混凝土结构设计规范、〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范。

相似回答