第1个回答  2011-12-20
你是做设计的吗?如果是,那么我先纠正一下——你说的问题不是地基,而是基础。对于基础或基础梁在泥水中,你要考虑的问题是——1、这个水是地表水的暂时性问题还是设计使用期内的长期问题;2、这个水对混凝土和钢筋是否具有腐蚀性,其腐蚀性强度等级如何。
如果是暂时性问题,可以让施工方做好排水工作,考虑可能的因素钢筋保护层及裂缝设计可按构件处于潮湿环境进行设计;如果是长期性问题,可以参照水下混凝土构件设计;所有这两种情况都要兼顾考虑水的腐蚀性问题,可参考工业防腐蚀设计进行材料和保护层调整。
你说的第二个问题,是地基问题,可以说除了纯岩石类地基外,地基承载力都会受影响;但影响结果不同,这个可以由勘察部门根据现场情况给你从新评定;并按其新给出的报告进行设计。至于处理地基的措施也有好多种,建议你还是先与勘察部门沟通后再做处理。
如果你是施工人员,那么应当及时向设计人员反映情况,并做好现场的排水工作;让勘察和设计部门给出解决意见。