三相四线的功率怎么算 100千瓦三相四线应用多大铜线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-03-04
三相380伏动力设备功率估算方法。功率的千瓦数×2就是每相的电流。100千瓦电流大概是200a,可以用95平方的纯铜电缆。
第2个回答 2023-03-04
与单相电源计算公式略有不同,计算三相四线电源功率组成是,功率=1.732*电压*电流*功率因数,所需要配置的铜线也是根据使用场合以及安全要求等选取的,然后根据电缆规格表来确定具体参数,过程有些复杂可以请专业人员指导完成
相似回答
总
功率100
kw
三相四线
要用
多大的铜线?
答:
计算过程:1、求
三相
380V负载最大电流(包括无功电流)Ie Ie=
100
KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据 Ie 查表选择电缆截面积(不考虑电缆长度)以常用的VV型铜芯电缆为例。从上表可知,在空气中敷设、土壤中敷设是,3x70+1x25mm²铜芯电缆的载流量分别是195A和233.7A >Ie 所以可以采用3...
总
功率100
kw
三相四线
要用
多大的铜线
答:
这个是根据功率除以电压等于电流来计算的
,要看工作电压是380v或者660v了,计算出电流后,在根据每平方铜线工作电流6A来计算线径的大小的。100kw三相电的电流是:100/1.732*0.8*0.38=189.9A 需要 189.9/3.5--4=47.5---54.3(平方毫米)铜导线(安照型号可选50-70平方导线)算需要什么电...
100
个
千瓦
要用
多大
的电缆,
三相四线的
答:
100
个千瓦要用95平方毫米的电缆,
三相四线的
。根据三相四线制
功率计算
公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
请问
100
KW用量
三相四线
需要
多大
电线和开关最好有
计算
公式?
答:
三相
380V,
100
KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆。计算:1、100KW的工作最大电流(
功率
因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...