西门子PLC400下挂ET200问题,高手来回答

我用的西门子S7400,下挂2个ET200,一次偶然事故导致其中一个ET200的AI模块烧坏,以前的是8*12bit的,进货时只有8*13bit的,本人初学,厂商告诉我们必须在STEP7上对模块信息做一些更改然后下载进去,我已经在离线模式下将坏掉的8*12bit换成8*13bit的,其中参数也都做了更改,但是下载的时候不能下载,我试过,上载可以,请高手回答。为预防没人回答浪费积分我就准备了20积分,回答的好的话我追加100分,决不食言。

第1个回答  2009-12-16
你可以看看硬件组态里的cpu缓冲区信息,里面会告诉你存在哪些问题,
还有,你改为8*13bit的模块,你的那块新模块上不是有西门子的序列号嘛,你硬件组态时,一定要对应上,要不不同序列号的8*13bit模块组态进去,本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-12-16
如果你不能停车进行更换,那么请将Step7处于Online模式下进行下载,否则请将PLC的钥匙开关确定在Stop或者Run-P模式下进行下载。
第3个回答  2009-12-23
5223145678