44问答网
所有问题
abplc高速脉冲输出模块多少频率频率
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-03
不同的PLC输出频率是不一样的,例如:三菱的FX1S、FX1N是100K,FX10GM、FX20GM好象是200K,松下的FP-SIGMA是100K,永宏的FBN可达512K。以上的数据是理想状态(温度、环境),实际使用要低些。如果控制复杂还是不要用PLC,用专用板卡。
相似回答
西门子
PLC
型号:6ES7 212-1
AB
23-OXB8工作电压和
输出频率
是
多少
?
答:
带30kHz 高速计数器,2 路独立的20kHz
高速脉冲输出
,
输出频率
最快20KHZ
...
PLC
发
多少脉冲
给伺服电机转一圈、
脉冲频率
该怎么算?
答:
所以PLC的脉冲发送频率就是
25×10000脉冲/秒(也就是250K赫兹)---
这是时候就要看你PLC高速脉冲的最高频率是否 大于(或等于250K)如果小于250K那就需要修改电子齿轮比了 例如将电子齿轮比修改为5 ,那么250÷5=50K赫兹 也就是说当电子齿轮比=5时,PLC高速脉冲的频率达到50KHZ时,电机的转...
台达
AB
伺服电机电子齿轮比
答:
所以,
2500线,4倍频的伺服
,如果丝杆是5mm的,你想要让它10000个脉冲走5mm,电子齿轮比就设成1/1,如果相要让它5000个脉冲走5mm的,电子齿轮比就设成2/1,以此类推。
...
AB
伺服,750W的伺服电机,看了下老师傅留下来的
PLC
程序,有几个地方看...
答:
4倍频当然是可以达到10000个脉冲
。1、30000HZ对应3000,你可以调整电子齿轮比自己定义,但不能够超出伺服系统的最高响应;2、HZ就是脉冲频率,也就是伺服电机的转速,脉冲数是角度,你计算的应该没有错;3、具体你看看手册,反正角度对应脉冲数;4、台达定位模块上肯定有这样的例子,不用求人 ...