DW15万能断路器

DW15-630万能断路器按下合闸按钮时有动作但不能合闸,而且控制电源保险丝烧断。能手动合闸,而且能自动分闸。希望各位师傅能回复我 。

第1个回答  2010-09-10
是否装有失压脱扣和分励脱扣?电动合闸时能动作,但不能保持合闸并操作熔丝断,可能是:合闸机构沉重;操作熔丝过小(应10~16A)。多大的,是630A及以下还是1000A及以上?
第2个回答  2010-09-16
如果是电动合闸的就检查一下电机绝缘,
第3个回答  2010-09-10
是控制电机一可能短路了
第4个回答  2010-09-19
主要检查电动合闸的合闸电机。

我估计你的电机已经烧坏了。本回答被网友采纳