YJV22-26/35 3×400,请问节径比m为多少?节距比是不是每一层的都要算?
YJV22-26/35 3×400,请问节径比m为多少?节距比是不是每一层的都要算?采用1+6+13+18+23正规紧压绞合结构
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-12-22
YJLV-6/10KV-3*400 82.66mm
YJLV-8.7/15KV-3*400 87.81mm (常用)
YJLV-12/20KV-3*400 92.53mm
YJLV-21/35KV-3*400 109.95mm
YJLV-26/35KV-3*400 115.53mm
这个都是国标的数据,如果你采购的是折扣线,应该要比这个再小一点
如能解决你的问题,请采纳答案,这是我回答的动力。
本回答被网友采纳
相似回答
电线电缆
节径比的
倍数是
多少?
怎样
计算?
答:
m = 用绞线的节距和绞线的节圆直径表示,即节距与绞线节距之比,称理论
节径比 m
xFFFD;0�7 = = 二、 绞入系数 绞入系数是指绞线在一个绞合节距内,单线实际长度与绞线节距长度之比。计算公式是:K = 式中 K:绞入系数;L:绞线中
每一节距
长度的单线展开较直后的长度;h:...
大家正在搜
24 25 26
3 11 22 42
YJV22是铠装电缆吗
电缆上ZC_YJV22是什么意思
26好还是22好
ZRYJV22
通过电缆线YJV22
28好还是26好
yjv22一1kv
相关问题
电线电缆节径比的倍数是多少?怎样计算?
电缆中节径比是什么? 节径是什么?两者有联系吗?
电缆芯线绞合节距的计算公式
图片中节径比不大于(倍)是什么意思?2类,内层,m直接等于4...
线缆最大节距比与节距控制长度有什么区别
铜管的加工费是多少?怎样计算
电缆导体中绞入系数怎么计算??
电线电缆导体的节距怎么测量还有倍数怎么算