1.
10kV户内高压
母排相与相之间的最小间距是125mm,
20kV户内高压母排相与相之间的最小间距是180mm。
2.
高压母排的选用需要依据多种因素:
载流量、动热稳定水平、环境条件、
防护等级、是否强制通风等等
载流量需要查表,无公式;
动热稳定水平有公式:
截面积S=(I/a)√(t/Δθ)
其中:S单位mm2;I为额定短时耐受电流A,a=13;t为短路持续时间s;
Δθ为温升K,t不大于2s时取180K,t大于2s小于5s时取215K。
其它如防护等级、是否强制通风、环境条件等,需要进行试验验证。本回答被提问者采纳