S7-200用了一组高速计数器 接旋转编码器,用外部端子复位.旁边一台电机启动和停止,每当我启动停止电机的时候高速计数器里面的数据自动清零是为什么?

第1个回答  2013-11-04
可能是干扰,需要对输入接线做防干扰处理!
第2个回答  2013-11-04
复位端子因为干扰信号而导通。换成屏避线试试。
第3个回答  2013-11-04
电机接触器线圈的电源用的是A C项 380V的 PLC电源用的是 A 项和 零线 把PLC的电源换成B项和零线就好了