4X300三相四线380伏电缆线能承受多少千瓦的用电量?

如题所述

第1个回答  2023-05-18
约200~300kW。
如果是 VV22、VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,4×300空气中载流量464A,埋地448A。
对应三相平衡电感性负载约为231kW和224kW。对应纯电阻负荷约300kW。
第2个回答  2023-08-08
根据指定平方数计算负载功率,不考虑传输距离,选定截面:300mm²,功率因数按照:0.8 计:
4芯 VV铜电缆 载流量500A 三相带感功率263.27kW 三相无感功率329.08kW 单相带感功率76kW 单相无感功率40.02kW
4芯 YJY铜电缆 载流量580A 三相带感功率305.39kW 三相无感功率381.74kW 单相带感功率88.16kW 单相无感功率46.42kW
PS:单相功率按一对主导线计
第3个回答  2023-02-07
三相四线的电阻性负载约300千瓦。
第4个回答  2023-04-11
4X300三相四线380伏电缆线能承受多少千瓦的用电量?不同型号的电缆、电缆的敷设方式、电缆的长度都会影响电缆带负荷的能力......