请专业人士鉴定一下,带变压器的电线杆立在这里离房租这么近属不属于违规建设??

正常立这个带变压器的电线杆离房屋的安全距离是多少?有没有专业人士知道??
通过我发的图片我想问一下:1,这个带有变压器的电线杆可以离住房的窗户这么近吗?
2,如果出现对人身安全问题谁来负责?这个电线杆以后发生火灾怎么办,这都是存在问题隐患的!
3,有没有国家电网的相关人士或者对电业工程方面的人士知道的,想听听你们对我发的这个图片的一些说法!
5,如果这个电线杆归国家电网还好解决一些,如果不归属国家电网,应该去找哪些部门协调,忘能回答的全面些!

第1个回答  2018-12-09
供电部门的供电设施在规划、建设是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施的,且在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保供电设施与建筑物的安全距离符合相关规定,这个请您放心。
目前供电部门的变压器有:油浸式变、干式变、箱变等。
台架对建筑物安全距离1.5米,箱变的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1米,距离主体建筑净距不小于3米。
根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:
(1)室内变压器
对于100至1000千伏安的室内变压器的,变压器外廊与四周的最小距离为0.6米,变压器与后壁和侧壁之间距离为0.8米;对于1250千伏安及以上的室内变压器的,变压器外廊与四周的最小距离为0.8米米,变压器与后壁和侧壁之间距离为1.0米。
(2)室外变压器
外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于变压器,两者之间距离为1.5~2米;若住宅低于变压器,两者距离应为80厘米。
若有其他疑问,建议您可致电95598供电服务热线进行反映,该热线24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉举报及建议等服务。
第2个回答  2018-11-02
按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,第6.1.4条当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时,其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m。当小于5m时,建筑物外墙在下列范围内不应有门、窗或通风孔。
按照国家标准《建筑设计防火规范》
GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器。
如果不够5m,是不符合安全规定的,可以找相关部门投诉。
第3个回答  2018-11-02
由于是城区街道,10kv配电设施的安全距离有严格规定:电压10kv变压器垂直距离,其构架底对地净高不得底于2.6m,水平距离,最边导线最大风摆时离建(构)筑物不得少于1.5m。
立电杆及设置变压器台区应不防碍交通,方便出行。
第4个回答  2018-11-02
我觉得不安全,可以问问当地部门本回答被网友采纳
相似回答