在列管换热器中,汽水换热时的传热系数K需通过计算获得。计算公式为:K=1/(1/h1+δ/λ+1/h2),单位为W/(㎡·°C)。其中,h1和h2代表围护结构两表面的热交换系数,δ是管壁厚度,λ是管壁的导热系数。
墙体的传热系数K衡量的是在稳定传热条件下,墙体在两侧空气温差为1K(1℃)时,单位时间内通过单位平方米墙体面积传递的热量,单位为W/(M2·K)。这个系数包含了墙体所有构造层次及两侧空气边界层的热交换。
在设计列管式换热器时,应根据冷热流体的特性选择流动通道。例如,不洁净或易结垢的液体适合走管程,腐蚀性流体也宜走管程,以保护壳体;而压强较高的流体则宜走管程。饱和蒸汽宜走壳程,因为其相对清洁,且冷凝液容易排出。被冷却的流体宜走壳程,以利于散热。当两流体温差较大时,对于刚性结构的换热器,建议将对流传热系数大的流体通过壳程,以减少热应力。流量小而粘度大的流体宜走壳程。
流体进出口温度的确定需要根据工艺条件,如果换热器用于冷却目的,热流体的进出口温度已确定,而冷却介质的出口温度需要选择。选择较高的出口温度可以选用较小的换热器,但冷却介质的流量需要加大;反之,选择较低的出口温度,冷却介质的流量减少,但需要选用较大的换热器。因此,冷却介质的出口温度应根据投资大小进行权衡。