为什么说接触器自锁控制线路具有欠压和失压保护作用

为什么说接触器自锁控制线路具有欠压和失压保护作用

接触器自锁控制线路不但能使电动机连续运转,而且还具有欠压和失压(或零压)保护作用。

电动机起动后松开启动按钮,接触器通过自身常开辅助触头而使线圈保持得电的作用,实现自锁主要是将接触器触点并联于按钮,达到启动自锁功能。

这种线路的主电路和点动控制线路的主电路相同,但在控制线路中又串联了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB1的两端并联了接触器KM的一对常开触头。

扩展资料:

注意事项:

根据元件布置图安装元件,各元件的安装位置整齐、匀称、间距合理,便于元件的更换,元件紧固是用力均匀,紧固程度适当。

布线时以接触器为中心,由里向外、有低至高,先电源电路、再控制电路、后主电路进行布线,以不妨碍后续布线为原则。

热继电器的热元件应串接在主电路中,辅助常闭触点应串接在控制电路中。

参考资料来源:百度百科-自锁控制

参考资料来源:百度百科-接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-15
接触器自锁控制线路不一定具有欠压和失压保护作用,因为接触器线圈在电压降低85%时不尚可吸合自锁的,只有电压低于额定电压的75%时才不能可靠吸合工作;又因为接触器线圈是单相电源控制的,失压不是在该相电源时还是可以正常吸合自锁的,只有在该相失压或单相电源中应用才会不能吸合工作的。本回答被网友采纳