44问答网
所有问题
这个变压器的二次侧电流互感器的变比是多少?
若已知变压器的变比为2 一次侧的电流互感器的变比为20 则二次侧电流互感器的变比是多少?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-08-15
如果用同样量程的电流表,则二次测的变比为10
第2个回答 2014-11-11
若已知变压器的变比为2 一次侧的电流互感器的变比为20 则二次侧电流互感器的变比是多少? 查看原帖>>本回答被提问者采纳
相似回答
关于
电流互感器的变比有多少
种
答:
电流互感器常见变比如下:一共25种。
二次侧:5A,1A
一次侧:(A):15,20,25,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000,2500等 直流屏免维护电池组常见容量:12,24,38,40,60,65,80,100,180,300,500A·h等 ...
电流互感器变比
答:
电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流
。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。
变压器二次侧电流是
2309A,为什么要配4000/5的CT?
答:
变压器二次侧电流是2309A,是额定电流的话,变压器容量是1600KVA。按照互感器的配置原则,
额定电流的1.3~1.5倍
,那么配3000/5或3500/5都可以,配4000/5偏大了。若是变压器运行的实际电流的话,要看额定电流是多少了。原则上按额定电流的1.3~1.5倍来配置。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原...
变压器
容量与
电流互感器的
配比?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V
二次侧变压器
容量*1.5基本上是二次电流,根据
这个电流
来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,
互感器的
容量和
变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
大家正在搜
电流互感器的变比是多少
变压器电流互感器变比选择
根据变压器容量计算电流互感器变比
变压器电流互感器变比计算公式
变压器与互感器的变比
电流互感器是变压器吗
电流互感器的变比
200kva变压器互感器变比
800kva变压器互感器变比
相关问题
若已知变压器的变比为2 一次侧的电流互感器的变比为20 则二...
变压器的变比与变压器两侧的电流互感器的变比关系是什么?
接在电流互感器二次侧的电度表读数是100度,电流互感器变比是...
二次侧为5A的电流互感器,都有哪些变比( ⊙ o ⊙ )啊?
变压器容量与电流互感器的配比?
纵差保护变压器两侧的电流互感器的变比以哪个为基准?
电流互感器二次侧中测量和保护变比是相同的吗?
变压器容量1732KVA,电压为10KV,电流互感器的变比5...