连续梁的上缘压应力比下缘压应力小正常吗?

计算一座30+55+30的三跨连续梁桥,整体支架现浇,利用midas模型计算得整体落架之后的标准值组合,边跨1/4截面处的应力:上缘4.37MPa、下缘7.84MPa,主梁根部截面:上缘7.32MPa、下缘2.38MPa,中跨1/4截面:上缘3.21MPa、下缘5.47MPa,中跨1/2截面:上缘5.29MPa、下缘8.01MPa,我想请教:除了根部截面上缘应力比下缘大之外,其他几个截面的应力正常吗?还有再后面计算成桥应力时,也是这种情况,想请教一下是否正常?感谢各位的不吝赐教!!!!

第1个回答  2014-03-01
应该是
相似回答
大家正在搜