基坑工程,围护结构为¢800MM钻孔灌注桩
某基坑工程,围护结构为¢800MM钻孔灌注桩,设一道支撑,开挖前,经检测有3根钻孔灌注桩强度偏低,达不到设计要求。请问,作为施工方的你该如何补救?试分析其原因?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-07-31
1、建议在三根强度偏低的钻孔灌注桩旁边增设土钉锚杆进行加固;
2、原因分析:
1)局部混凝土的配合比不合理;
2)成孔质量差,局部颈缩截面缩小;
3)浇砼过程中出现坑壁局部塌方,灌注桩出现夹渣现象。
4)钢筋笼安装存在缺陷,如未下放到底、接头未焊接等。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-11-07
基坑工程,围护结构为¢800MM钻孔灌注桩:
1、局部混凝土的配合比不合理;
2、成孔质量差,局部颈缩截面缩小;
3、浇砼过程中出现坑壁局部塌方,灌注桩出现夹渣现象。
4、钢筋笼安装存在缺陷,如未下放到底、接头未焊接等。