剪力墙与柱角部附加放射钢筋的作用及原理

如题所述

第1个回答  2013-03-04
所谓放射钢筋,是指为防止混凝土结构裂缝,在外墙阳角处设置的放射状钢筋。大跨度的房间和楼层的4个角是必须设置的。
放射筋一般是在建筑物的山墙的四个大角的板(包括伸缩缝两边)。或者是板跨度较大(超过3.9米)的双向板的四个角布置。
放射筋顾名思义呈放射状,以角点为准向外分布(沿对角线方向)。长度为1/4板跨度,数量根据构造需要(设计会给出)双层上下布置。
目的是为了防止大板、和建筑物山墙部位容易受温度影响而产生细微的裂缝。
从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位来看,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间离开阳角1 m左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋末端或外侧发生45°左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。其原因主要是混凝土的收缩特性和温差双重作用所引起,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。
从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未综合考虑温差和混凝土收缩特性等多种因素,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横两个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板混凝土的自由变形,因此在温差和混凝土收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的末端结束处)首先开裂,产生45°左右的斜角裂缝。虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水源等特殊情况下会发生渗漏缺陷,容易引起住户投诉,是裂缝防治的重点。
根据上面的原因分析,我公司在近几年的图纸会审中,十分注意建议业主和设计单位对四周的阳角处楼面板配筋进行加强,负筋不采用分离式切断,改为沿房间(每个阳角仅限一个房间)全长配置,并且适当加密加粗。几年来的实践充分证明,凡采纳或按上述设计的房屋,基本上不再发生45°斜角裂缝,较满意地解决了楼板裂缝问题,效果显著。
根据实践检验,认为外墙转角处的放射形钢筋作用较小。其原因是放射形钢筋的长度一般不大(1.2 m左右),当阳角处的房间在不按双层双向钢筋加密加强而仍按分离式设置构造负弯矩短筋时,45°的斜向裂缝仍然会向内转移到放射筋的末端或外侧,而当采用了双层双向钢筋加密加强后,纵、横两个方向的钢筋网的合力已能很好地抵抗和防止45°斜角裂缝的发生和转移,并且放射形钢筋往往只有上部一层,在绑扎时常搁置在纵横板面钢筋的上方,导致钢筋交叉重叠,将板面的负弯矩钢筋下压,减少了板面负弯矩钢筋的有效高度,同时浇筑时钢筋弯头(即拐脚)容易翘起造成平仓困难,所以建议重点加强加密双层双向钢筋。
相似回答