第1个回答  2022-09-28

应该为复合电压闭锁,因为变压器失灵保护可用相串联构成“与门”的方式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。

电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。

扩展资料:

复压过流保护就是采用复合电压闭锁的过电流保护。是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制(关闭或打开)的过流保护。电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会启动保护。如果仅仅是“过电流”保护的话,只要电流超过某个最大值,就会启动保护。

复压闭锁过流保护启动的基本条件是:正序电压降低、负序电压和零序电压升高(与整定值比较而言),相电流增加,满足延时条件。