当系统在最大或最小运行方式下线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,启动复合电压闭锁过流保护。
低电压元件电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。
负序电压元件电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。
过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件。
就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关。
扩展资料
电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。
但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。
在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流。
参考资料来源:百度百科-复合电压过电流保护