农村自建房,跨度4.24米,宽240mm/高300mm的混凝土梁,线荷载30N/MM,请问如何配筋?截面是否有问题?谢~

补充:如果配4根直径25的钢筋,最大能承受多大的线荷载?下图为平面图,谢谢~

第1个回答  2015-03-18
我按19容重的砖算你这个墙高大概是5.8m,差不多这根梁是要抬两层墙吧。跨度还4.24m,300mm的高有点小了,设置成抬单层的梁吧。差不多250mmX400mm 配筋 上面两根三级钢14,下面三根三级钢16。梁配筋是根据弯矩来的,弯矩是荷载算出来的,整体来说都是套公式……追问

如果配4根直径25的钢筋(235级别),300高是否可以?如果实在不行,350呢?因为不想把这根梁做的太大。上面的线荷载已经考虑了1.3的系数。谢谢

第2个回答  推荐于2017-09-17
要有混凝土强度等级、钢筋强度等级才能计算。
在非抗震区,没有问题;在抗震区,截面最好是240×400追问

混凝土强度等级C30,钢筋235级别,抗震设防6度(0.05g)梁高300高是否可以?如何配筋?如果实在不行,350高呢?因为不想把这根梁做的太大。上面的线荷载已经考虑了1.3的系数。谢谢(如果方便,还帮忙算算C25的),谢谢~

追答

配筋计算
构件截面特性计算 A=72000mm2, Ix=540000000mm4
查混凝土规范表4.1.4可知 fc=11.9MPa ft=1.27MPa
由混凝土规范6.2.6条可知 α1=1.0 β1=0.8
由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变 εcu=0.0033
由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量 Es=210000MPa
相对界限受压区高度 ξb=0.576
截面有效高度 h0=h-a's=300-35=265mm
受拉钢筋最小配筋率 ρsmin=0.0021
受拉钢筋最小配筋面积 Asmin=ρsminbh=0.0021×240×300=152.51mm2
混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)=1.0×11.9×0.576×265×240×(265-0.5×0.576×265) =82523824N·mm >M
由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得αs=M/α1/fc/b/h20 =48000000/1.0/11.9/240/265 =0.24
截面相对受压区高度 ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.24)0.5=0.277
由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积As=(α1fcbξh0)/fy=(1.0×11.9×240×0.28×265)/270
=778.61mm2 选用4跟16
As>Asmin,取受拉钢筋面积 As=778.61m² 选用4跟16

追问

看来奖励只能给你了,不过还请问一下,如果配25的钢筋,会不会有钢筋过粗,不满足规范的问题存在?另外,上面的计算显示300X240的梁是没有问题哦?谢谢。

追答

没有问题。

追问

直径25的钢筋不会与梁的尺寸不匹配吧,SAP提示说超过梁的允许配筋最大值

追答

用三根就可以

追问

不好意思,还问一下,你上面计算的是一共配4根16的钢筋吗?也就是上下各2根?谢谢

追答

是上下各4根

追问

哦,谢谢啦

本回答被提问者和网友采纳
相似回答