交流接触器可否带直流负载?为什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-08-20
如果说带直流负载是可以的,因为这是用交流控制直流。
我想你问的应该是“交流接触器可以接直流电源用么?”,这个是不可以的因为相同电压下交流接触器用直流电源会产生吸合不好的现象。
第2个回答 2020-04-24
交流接触器
中的“交流”二字,指的是电磁铁控制线圈为交流电源,与接触器主触点的负载是直流还是交流毫无关系。所以,交流接触器可以带
直流负载
、也可以带交流负载。
第3个回答 2020-07-28
控制线圈用交流驱动
主触点上端下端都是可以接直流电的
相似回答
交流接触器能否
接大
直流负载
(即主回路为直流)?(控制回路为AC220V)如果...
答:
肯定可以
。只是一定要选择合适的品种(规格型号)。因为交流负载和直流负载的特性不同,在电源与负载接通瞬间、断开瞬间的冲击特性也不同。举例:常见的晶体二极管,耐受交流电压、电流值较低,而耐受瞬间直流(浪涌冲击)的能力很强大,常常达到1000倍以上。当然,纯电阻性负载最接近线性,从而最容易分析和研...
交流接触器
姐在
直流
电源能用吗
答:
交流接触器
不能在
直流
电源上使用。接触器的主要部件电磁系统不一样,首先是线圈,交流接触器的线圈匝数少线径大是电感性的,电阻很小,如果接直流电源线圈就成为纯电阻
负载
,会产生很大电流,导致线圈高温烧毁。其次如铁芯,交流接触器的铁心为了减小涡流用彼此绝缘的硅钢片叠压而成,为消除振动和噪声,在...
交流接触器
控制
直流负载
有
什么
要注意的?、
答:
如果条件限制,只能用交流接触器来控制直流负载
,接触器要降容使用,如果交流额定电流为Iej,控制直流的电流Iez<0.1Iej。32A的交流接触器控制直流电不超过3A,直流负载应加RC或二极管吸收回路。
交流接触器能否
接在
直流
电路中?
答:
交流接触器
在应急时可以代用
直流
接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器;交流接触器的线圈匝数少(存在较大的感抗),直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主...