中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器这句话错在哪

如题所述

中间继电器是用于在控制电路中传递中间信号的继电器。

中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。

中间继电器在继电保护中和自动控制系统中是一个多用的自动远动电器。中间继电器因为有良好的电隔离。至使控制方和被控方无电器上的连接。而达到安全控制目的。

扩展资料:

静态中间继电器用于各种保护和自动控制线路中。此类继电器由电子元器件和精密小型继电器等构成,是电力系列中间继电器更新换代首选产品。

静态中间继电器的特点

⒈、静态中间继电器采用线圈电压较低的多个优质密封小型继电器组合而成,防潮、防尘、不断线,可靠性高,克服了电磁型中间继电器导线过细易断线的缺点。

⒉、功耗小,温升低,不需外附大功率电阻,可任意安装及接线方便。

⒊、继电器触点容量大,工作寿命长。

⒋、继电器动作后有发光管指示,便于现场观察。

⒌、延时只需用面板上的拨码开关整定,延时精度高,延时范围可在0.02-5.00S任意整定。

静态导轨中间继电器

静态导轨中间继电器为继电保护类静态中间继电器的一种,体积较小,适用于35mm轨道安装。使用参数:

额定值

电压额定值:额定电压DC:12V、24V、48V、110V、220V; AC:110V、220V、380V。

动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压75%;

返回值:返回电压应不小于10%额定电压。

动作时间和返回时间不大于15ms。

功率消耗:在额定电压下不大于5W/5VA。

触点性能

触点断开容量,交流:10A,250V AC;直流10A,28V DC。

触点最大切换功率,交流:1800VA;直流:360W。

触点长期允许闭合电流:装置输出触点长期允许闭合电流为5A。

触点电气寿命:输出触点在上述规定的负荷条件下,产品能可靠动作及返回50000次。

参考资料来源:百度百科-中间继电器    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-08

中间继电器在控制电路中传递中间信号。

中间继电器的主要用途有:

1、用其常开或常闭触点来控制一个或多个较大负荷电流(10A以上)的线路开关〔主要是接触器和断路器),作为控制按钮或微型开关与较大负荷电流的电路开关元件之冋的一个控制信号传递环节,这是它被称为中间继电器的原因。

2、用于直接控制较小电流(10A或5A以下)的线路或用电设备,例如照明灯、指示灯、电铃、小容量电炉、小容量电动机、小型风扇等,此时相当于个小容量的接触器。

扩展资料

中间继电器结构

1、线圈装在"U"形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。

2、本继电器的"U"形导磁体采用双铁心结构,即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈,而对于DZB,DZS,DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。

3、中间继电器原理和交流接触器一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。

参考资料来源:百度百科-中间继电器



本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-05

中间继电器用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。

所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。

继电器是在DM1电码继电器的基础上,增加底座和外壳而成。当在继电器线圈上加电压,且等于或大于动作电压时,衔铁就被电磁吸力吸靠在铁心上,而接触片在衔铁顶板的推动下,触点接通、断开或转换被控制电路,当继电器线圈被断电或电压降低到小于返回电压时,衔铁在接触片的作用下返回到原来位置。

参考资料来源:百度百科--中间继电器

第3个回答  2016-08-21
哪个线路上剩余电压过大?是绕组线路还是触点线路?
绕组线路电压过高(大于额定值的20%),需要改进控制线路;
触点线路电压大小与继电器动作无关。如果因为接了功率功率较大的负载出现不能释放的情况,绝不是电压问题,而是触点容量不够,被电火花烧融合在一起了,请换用触点容量更大的继电器。也有因为是伪劣产品造成的触点融合。本回答被提问者采纳
第4个回答  2018-12-05
中间继电器有电压继电器和电流继电器
相似回答