1. polarizing voltage
当电压超过一定值时,增加电压对离子化电流增加没有大的影响。正常操作时,所用极化电压一般为150一300V。
2. 电力专业名词
电网距离保护当中确定保护装置动作的条件: 对于比幅值比较式阻抗继电器的动作条件一般关系式为 |UⅡ|≤|UⅠ|;对于比相位比较式阻抗继电器的动作条件一般关系式为 90°≤Arg(U1/U2)≤270°;其中U1为极化电压值,U2为补偿电压值。按照定义,反应短路阻抗与整定阻抗比较结果的工作电压U△(U△=U2)称补偿电压;判断U△相位变化的参考电压Up(Up=U1)称极化电压。
利用比较UⅠ、UⅡ的绝对值或U1与U2的相位可以实现不同特性的阻抗继电器,尽管这两组电压的组成不同,仔细观察下面的附表发现其实只有两个基本量:一是加入继电器的测量电压或称输入电压Um;二是加入继电器的电流Im在某一已知阻抗上的电压,如ImZset、αImZset等。对于前者可通过电压互感器再经过电压变换器取得;对于后者则可通过电流互感器和电抗变压器获得。
构成阻抗继电器的电压形成回路:略。
附表: 幅值比较UⅠ、UⅡ和相位比较U1、U2之间的转换关系 Ⅰ Ⅱ 1=Ⅱ+Ⅰ 2=Ⅱ-Ⅰ ImZset Um Um+ImZset Um-ImZset (1/2)( ImZset) Um-(1/2)( ImZset) Um Um-ImZset (1/2)(1+α)ImZset Um-(1/2)(1-α)ImZset Um+αImZset Um-ImZset Um-2ImZset Um ImZset Um-ImZset 式中 Um——测量电压或称输入电压(相电压或线电压);
Im——测量电流或称输入电流(相电流或两相电流差);
Zset——阻抗继电器的整定阻抗;
ImZset——电流Im在整定阻抗Zset上的电压。