扣件式钢管脚手架设计规定有哪些

如题所述

第1个回答  2024-08-20
扣件式钢管脚手架设计规定有哪些
1、脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行下列设计计算:(1)纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;(2)立杆的稳定性计算;(3)连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算:(4)立杆地基承载力计算。
2、计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。
永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数应取1.4。3、脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时,应采用荷载效应的标准组合的设计值,各类荷载分项系数均应取1.0。4、当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm 时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。
5、当采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.1.1 条规定的构造尺寸,其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。6、钢材的强度设计值与弹性模量应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.6 采用。
7、扣件、底座、可调托撑的承载力设计值应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.7 采用。8、受弯构件的挠度不应超过《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.8 中规定的容许值。9、受压、受拉构件的长细比不应超过《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表5.1.9 中规定的容许值。
扣件式钢管脚手架立杆的设计规定有哪些1、每根立杆底部宜设置底座或垫板2、脚手架必须设置纵、横向扫杆纵向扫杆应采用直角扣件固定距钢管底端于200mm处立杆横向扫杆应采用直角扣件固定紧靠纵向扫杆立杆3、脚手架立杆基础同高度必须高处纵向扫杆向低处延两跨与立杆固定高低差应于1m靠边坡立杆轴线边坡距离应于500mm4、单、双排脚手架底层步距均应于2m5、单排、双排与满堂脚手架立杆接除顶层顶步外其余各层各步接必须采用接扣件连接6、脚手架立杆接、搭接应符合列规定:(1)立杆采用接接立杆接扣件应交错布置两根相邻立杆接应设置同步内同步内隔根立杆两相隔接高度向错距离宜于500㎜;各接至主节点距离宜于步距1/3;(2)立杆采用搭接接搭接度应于1m并应采用少于2旋转扣件固定端部扣件盖板边缘至杆端距离应于100mm7、脚手架立杆顶端栏杆宜高墙端1m宜高檐口端1.5m
扣件式钢管脚手架搭设规范
扣件式钢管脚手架搭设规范:《JGJ130-2011_建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(1)脚手架技术参数脚手架宽900mm,内立柱离建筑物距离200mm,步距1800mm(首步1500mm)。 (2)搭设顺序搭设支撑梁、搭设纵向水平管、搭设横向水平管、搭设抛撑、搭设立柱搭设第二步纵向水平杆、搭设第二步横向水平管……脚手架排底的时候,首先必须在转角、门窗和开口处设置立杆并依次向其它位置展开。
(3)立杆的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱节点不应设置在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
(4)脚手架支撑的设置A 脚手架应设置剪刀撑与横向支撑。B 脚手架应按规范规定设置连续剪刀撑,每道剪刀撑跨越立柱的根数为4~6根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,其斜杆与大横杆水平面的倾角宜在450~600之间。由于建筑平面形状不同,脚手架一个立面总距大于3000mm小于6000mm的单独设置交叉剪刀撑,立面距离小于3000mm的设置之字型斜撑。
C 架中每隔6跨设置一道横向支撑,支撑斜杆在1~2步内由底至上成之字型连续布置。 D 剪刀撑钢管的搭接长度不得小于80cm,且每一个搭接处使用的旋转扣件不得小于两个。(5)铺设脚手板A 脚手架外侧设置挡脚笆,挡脚笆设置在脚手架钢管内侧,安全网外侧,竹榀与钢管必须用16#铁丝捆扎。
B 脚手板采用钢笆铺设,钢笆与钢管必须用16#铁丝捆扎,不得有探头板出现。(6)卸料平台的搭设A 卸料平台的布置卸料平台应均匀布置,每一个卸料平台的辐射面积为200m2。每一个面上卸料平台的个数不得超过两个。
B 卸料平台的卸荷卸料平台卸荷结构必须设置在建筑物上,不得作用于外架上。C 卸料平台的结构卸料平台的宽度为1.8m,长度为2.0m,并悬挑1m作为防坠物屏蔽。D 卸料平台的防护卸料平台应设置两道扶手,高度分别为1.2m和0.6m,外侧用密目安全网屏蔽,兜底采用双层安全网(一道平网、一道密网)。
扣件式钢管脚手架搭设规范是什么
扣件式钢管脚手架搭设规范是《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001,《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91,《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-2002等。1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理,在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
2、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修,结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。
特点:与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。
相似回答
大家正在搜