44问答网
所有问题
在建筑电气工程配管施工中,对配管的一般要求有哪些
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-03-02
(1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应做密封处理。
(2)暗配管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于15mm.
(3)进入落地式配电箱的管路排列应整齐,管口高出基础面不应小于50
相似回答
电气
照明配管类型及
配管要求
答:
1、明配管时,管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设
。2、
水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值
,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,力求管路最短,节约费用,降低成本。4、敷设塑料管时的...
建筑物
内通信配线电缆的保护导管的选用,下列
哪些
符合规范
的要求
?()
答:
在地下层、首层和潮湿场所宜采用壁厚不小于2mm的金属导管
,在其他楼层、墙内和干燥场所敷设时,宜采用壁厚不小于1.5mm的金属导管;穿放电缆时直线管的管径利用率宜为50%~60%,
JDG管是什么管,在
电气
使用
中有
什么
要求
?
答:
具体的工艺要求如下:(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺
。 (2) JDG管暗敷设时,
其弯曲半径不应小于管外径的6倍
,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小...
建筑工程电气施工
规范谁知道?
答:
电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm
。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,
接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密
。安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置...