如果是配电负载,150KW对应的电流约为225A,选择95平方或以上铜芯电缆为佳。
如果是电机负载,150KW对应的电流约为300A,选择120平方或以上铜芯电缆为佳。
计算100米压降分别为4.4V和6.3V
完全满足要求。
铝芯电缆放大一个规格即可。
第2个回答  2019-01-20
选择电缆要看电流有多大和是什么电(直流还是交流),而不是功率(除非知道电压和相数)。