44问答网
所有问题
离变压器800米处,用铝芯电缆线(240)能带动120千瓦的电机吗?谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-04-21
如果是单台120KW,启动的时候电压降很厉害,如果是多台电动机合计120KW,那是可以的。
追问
哦…谢谢
第2个回答 2014-04-21
这主要看你的变压器容量,和变压器到电机的电压降落了。一般的,采用240的铝芯电缆供电,电阻还是很小的,距离变压器800米处,电压降落不会太多的。并且,一般变压器容量都在315kVA以上,带动120kW的电机绰绰有余的!
追问
哦…谢谢
第3个回答 2014-04-21
可以的,属于正常范围
第4个回答 2014-04-21
可以的、、、、、、、、、、、、
相似回答
功率
120千瓦,
距离变压器700
米,
需要多大型号的铝线
?变压器
是160KVA的...
答:
距离太远,电压损耗过大。最少也要用
240
平方的铝线。造价也不低,建议架设高压线路进去
请问
120千瓦
要用多大
铝芯电缆
答:
变压器是的规格是315的
,变压器
拉线150米距离,总功率
120千瓦,
那就会很不经济了,一方面损耗会很大,另一方面,压降也会很大,会造成
电机
不会启动,或者是出力不足等情况,如果
采用铝
线
电缆,
最好用
240的,
这样会使压降不会下降太大,最好的办法是将变压器移到负荷边上。
变压器
到
120千瓦电动机
700
米用
什么方法?
答:
S=
120
*700/46*6.02 S=84000/276.92 S=303、、用300方平方的
铝芯电线
...距离
变压器
房350米长
,120
平方的
铝芯
电揽线
能用吗?
答:
80kw,满负荷时,电流为 80000/(1.732*380)=121A。
120
平方的铝线可以走
240
A,距离 350米,修正为 240*0.85=204A, 204是121的 1.7倍。足够了。
大家正在搜
在的电缆可采用铝芯电缆
铜芯电缆和铝芯电缆的区别
400平方铝芯电缆额定电流
70的铝芯电缆最大电流
16铝芯线可带多少千瓦
100平方铝芯电缆
4芯铝电缆线规格型号
16的铝芯电缆价格
120铝芯电缆最大负荷
相关问题
离变压器200米远用4x120铝芯电缆能带多少千瓦电机
用150kw的电机距离变压器有800米,用铝心线电缆大概要用...
离变压器700米180平方的铝电缆线130千瓦能用吗?
请问:我用150KW的电机距离变压器有800米线程,我需要用...
我工厂的水泵电机是75千瓦的,用变频器启动,离变压器有800...
功率120千瓦,距离变压器700米,需要多大型号的铝线?变压...
各位师傅,离变压器400米处带动50千瓦左右的电机,需要多大...
距离变压器500米用3*120+1*70铝芯地埋电缆能带动1...