ABB变频器怎么做恒压供水?

如题所述

第1个回答  2024-07-16
1. 使用ABB ACS-510型变频器实现恒压供水有三种方法:
1)使用PID宏控制:一台变频器控制一台水泵;
2)使用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵,变频器始终控制一台水泵调速,其他泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子控制其他泵的启停;
3)使用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于软启,依次缓慢启动每台电机后,将其切换到工频,然后启动下一台电机。循环软启功能,最后启动的电机使用变频调速功能。此方法适用于大功率电机,可节省软启动器。
2. 以PID宏实现恒压供水的操作步骤如下:
在管道上安装0-10V的远传压力表,将其接在变频器的AI2口作为PID的反馈值。不需要电位器,直接用控制盘给定设定值。按照说明书接线,设置参数。
3. 接线方式:
压力表的绿线连接至变频器的4脚(10V输出);
黄线连接至变频器的5脚(AI2输入);
红线连接至变频器的6脚(AGND地线);
AI2的拨码设置为OFF;
DI1、DI2、DI5、DI6四个端子短接;
11脚GND与12脚DCOM短接;
10脚通过外接启停按钮连接至DI1,并接入24V电压。
4. 参数设置:
选择9902宏(PID宏);
设定4010参数为0(控制盘给定设定值);
查看4014和4016参数:
- 4014选择反馈值(实际值1,ACT1);
- 4016设置AI2为实际值输入。
5. 调试:
按下外接启动按钮,然后通过控制盘调整给定压力值。例如,设定压力为4公斤(1.6Mpa的压力表对应0.4÷1.6*100=25%)。设定给定值为25%后,水泵应启动。检查0121参数值与压力表表盘百分比是否一致,以确认远传压力表线是否正确接线。
相似回答