电流比600/50怎么算用电量

如题所述

第1个回答  2022-11-09

电流比600/50怎么算用电量

没有600/50的变比,可能是600/5的。电度表读数乘以流互变比就是实际用电量,如果是600/5的就乘以120

电流比600/5用多大电表

电表采用互感器之后,由于互感器的二次输出电流一般都是5A,所以,电表都是选5(6)A。括弧里的数值表示过载电流,不一定是6。至于电流互感器,二次输出电流既然已经固定,只要一次电流再确定,互感器多大就确定了。选择一次电流时,一般以实际最大电流为参考值。

比如电流比为400/5的互感器,三相四线是怎样计量用电量?

400/5指的是一次额定电流400A,二次输出电流5A,变比80。
电表的铭牌上面有(与表的负载电流有关)假如一个表的铭牌上是1200imp/kwh,5-60A,说明该表在5A的负载电流下走1200个脉冲数为一度电,如果是300(r/kWh)10-100A,则是该基本电流10A时,电表转300圈为一度电。其中脉冲数和圈数一个道理,主要针对电表种类的,脉冲指的是电子表,圈数指的是机械表。

知道电流怎么算用电量

单相用电量是电流乘以电压乘以功率因数乘以用电时间,单位以千瓦.时作为度数。如果是电阻性负载功率因数为1,则即为电流乘以电压乘以时间。三相也可用单相演算法,电压用单相电压计,再将三相电量相加,如果三相平衡即三相负载相等,即单相用电量乘以3即可。也可用电流乘以两相间电压乘以功率因数乘以根号3。

电流互感器600/5与400/5对实际用电量有影响吗

不会的,400KV的变压器,满载时电流有577A,如果用400/5的电流互感器,有可能电流互感器会过载,这时,电流互感器铁芯趋向于饱和,变比变小,会少计电量。但由于超过的不多,相差很小,几乎没有什么影响。
所有与互感器相配的电表都是:1.5(6)A的电表。
电流互感器:电流互感器(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次装置获取电气一次回路电流资讯的感测器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。

已知910A电流怎么算用电量

三相负载电流910A的功率(约值):
P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×910×0.78≈467(KW)
1小时用电量:
467/1KW/h=467(度)

带电流互感器的电度表要怎么计算用电量电流比是5比150的三相或是单相的电量一样的计算吗?

带电流互感器的电度表电流比是150/5,等于30倍率。用电度表度数乘以30就是实际用电量。单相要把3个单相表电量相加。
专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称电度表、火表。有功电能表 电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表。 无功电能表 电工原理告诉我们, 电能表资料样图,图3 有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境,如:电动机,变压器等要先建立一个磁场才能作能量转换,还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电能表。无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流线上路中将产生一定的损耗。无功电能表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的用电单位才安装这种电表。

电流互感器额定电流比为2×600/5,额定电流是多少?

如果是按照这个600/5 就是给产品输入600A的电流 经过互感器中间后 显示5A

在电流互换器LMZJ1-0.5电流比150/5A上缠5圈,电表为1度,实际用电量为几度?谢谢!急!

6度