关于电流互感器穿心匝数与电流比的计算方法?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-02-24
变压器的电流与匝数成反比。这是电工常识。
电流互感器
的电流比计算,需要先知道基本的电流比,例如穿芯互感器的单匝电流比。
基本电流/穿芯匝数,就可以计算出多匝穿的电流比了。
例如单匝,200/5 ,如果穿芯4匝。200/4=50 电流比就是50/5.
相似回答
互感器
变流比是如何
计算的?
答:
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。
当没有电压互感器,其变比按“1”计算
。即: 采用...
关于电流互感器穿心匝数与电流比的计算方法
答:
用额定安匝数除以穿心匝数等于一次电流,二次5A(或1A)不变
。比如该互感器一次额定安匝为300安匝,穿2匝的变比为(300/2)/5=150/5,穿3匝的变比为(300/3)/5=100/5。所谓互感器一次额定安匝数就是互感器在1匝时的一次额定电流值。
电流互感器的
倍数是怎么算的
答:
1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍...
电流互感器
答:
你好:
——★1、电流互感器的一、二次匝数比,反比于一、二次电流。穿心匝数为1匝的200/5电流互感器穿心匝数为4匝时
,实际变流比为:(200÷4)/5,即50/5。——★2、50/5的电流互感器,倍率为10倍,电流表显示20A,则被测回路实际电流为(20A×10倍率)200A。