十根水下桩混凝土在超声波检测为一类桩,施工方单方做的试块试压有四根不合格,二根合格,四根未出结果的

况下,施工方却坚持不肯抽芯检验,同时强烈要求十根桩全部报废,结果请有资质的检验单位抽芯检验后发现:1、同一天浇注的二根水下桩被评定为一根二类桩、一根三类桩,这根三类桩下部和中部混凝土全部超出设计C25,达到C38,但上部却不合格,而且离析及有大面积沟槽;2.混凝土强度全部超出设计,但评定为三类桩、四类桩3.所有三类桩的混凝土下部全部超出设计,只是上部不合格,同时存在偏黄、离析、沟槽,4、所有的桩长全部都达不到设计桩长,施工方没有桥隧资质,并且是第一次建桥,在监理日志上也看不到泥浆指标数据和清孔记录,现在施工方说是混凝土公司的混凝土不合格,说什么下部强度C38、上部为C12,是因为骨料都沉在下部了,请问是吗?
不是混凝土离析,因为在监理日志上对每车混凝土的塌落度均有检测并记载了

第1个回答  2010-11-06
问题出可能在水灰比上 不一定是混凝土不合格