通力电梯我也不知道是什么型号的,就是一直向上行它就找不到楼层了【一层一层跑没有问题的】,特别是从最

我也不知道是什么型号的,下行没有问题,就是一直向上行它就找不到楼层了【一层一层跑没有问题的】,特别是从最下跑到顶最起码要急停还几次【20层】,上极限没有问题,故障代码是0152,我想请教一下,是不是平层感应器不好了,要换的话是就换一个上行的还是换一套了。
有哪位前辈知道通力3000的电梯怎么短接线吗。厅门,轿门,还有安全开关,在机房柜子了短哪个插件,几脚。。。。。。。。谢谢

第1个回答  推荐于2017-11-23
0152 是NTS 开关故障
有 61U 61N 上下的平层开关 77U 77N 也相当是 上下换速
30门区开关 高层也有77S 同步开关
先确定每一个开关是不是好的
有的是隔磁刀的 有的是烟感的 最好在轿顶上 把没个开关都是一下
开关动作 在 轿顶的板子(我门叫806)上都有显示的
那个故障只是丢楼层但不急停 看是不是好有别的故障 0108等
清理下测速机 刮不刮门轮 等 你提供的我只能想到这些了本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-10-25
平层开关不行,一般换一个,换一个没解决,再换另一个
相似回答