44问答网
所有问题
通力电梯外呼呼梯呼不到指定楼层什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-06-10
做个571试试,看看3菜单里是不是有错误的楼层设置
第2个回答 2014-06-15
做个井道学习就好的
第3个回答 2014-06-08
那里设计程序出了问题
相似回答
通力电梯
,
外呼
问题,求教高手。急
答:
应该是外呼楼层设置问题
,找到设置方法从新设置。有的面板设置是要短接的。
通力电梯厅呼不行
答:
有很多原因呢,
确认CPU没有显示14XX或0213.然后做5-7-1 如果显示14XX
,XX代表具体楼层的FCB。如果刚好是中间楼层以下全出故障。可以看下井道加强电源和GTW板。(高层。)如果0213.机房的井道电源看下。
通力
3000
电梯
,内选正常,
外呼
没有反应,高手进来。
答:
在运行过程中出现停止服务的英文字母时
换个新的主接触器
通力电梯在
机房控制柜主板上不能选层
呼梯
是
什么原因
?
答:
鉴于你这个问题,通力电梯的主板,对于电梯的选层,呼梯功能都可以的。
只不过是有的菜单儿你没有进去过。还有的是厂家设置的密码
。所以你的选层会失败,希望能帮到你这只是个人意见。
大家正在搜
通力电梯外呼无法呼梯
通力电梯外呼错层
电梯外呼只有电梯所在层有用
通力电梯外呼不起作用
通力电梯外呼地址怎么设置
电梯外呼板不显示楼层
通力电梯外呼
电梯本层外呼不开门
通力电梯优先外呼
相关问题
通力电梯外呼顶层呼不到梯是怎么回事?
通力电梯运行一切正常,就是所有楼层外呼按钮不起作用是什么原因...
通力电梯外呼能呼梯但在轿厢内不能呼梯什么原因
通力电梯内呼顶层选不上,外呼选错一层,怎样处理?
通力电梯外呼选不上内呼正常什么故障也不报
通力电梯外呼总是跳楼层但是电梯没走
通力电梯外呼一楼显示2楼,不起作用
通力电梯3000,轿厢内呼失效,外呼正常。无故障代码,在主板...