18层建筑门窗防火设计有什么要求

如题所述

第1个回答  推荐于2016-09-04
防火门窗耐火极限:甲级1.2h,乙级0.9h,丙级0.6h。 防火墙3.0h。
5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。

5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。

5.2.3 防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
详见《高层民用建筑设计防火规范》
第2个回答  2015-02-11
详见《高层民用建筑设计防火规范》本回答被提问者和网友采纳